Свалился насос в аварию - на щите автоматики загорелась индикация красным цветом не работает насос циркуляции ГВС. Первое что пришло в голову , проблемы с обратным клапаном. Обслуживающие ребята отмазались и привели кучу причин почему мог выключиться насос.
Через день опять вывалися в аварию настоял чтобы сняли обратный клапан в конце видео есть ряд фото как это выглядит.
Вывод - на системе ГВС "черные" железные капана ржавеют со страшной силой из за присутствия в воде растворенного кислорода и углекислого газа а если учесть что эта активная вода циркулирует то крайне желательно клапана ставить цветные бронза , латунь , нержавейка. лучше использовать межфланцевые. Китайские нерж. ДУ 65 обошлись 3.500 за штуку. заказывали в Питере пришли быстро.
The pump fell into an accident - the display on the automation panel lit up in red, the DHW circulation pump does not work. The first thing that came to mind was a problem with the check valve. The service guys excused themselves and gave a bunch of reasons why the pump could turn off.
A day later I fell out again in an accident and insisted on removing the check valve at the end of the video there are a number of photos of how it looks.
Conclusion - on the DHW system, "black" iron capans rust with terrible force due to the presence of dissolved oxygen and carbon dioxide in the water , and if you consider that this active water circulates , it is highly desirable to put colored bronze, brass, stainless steel valves. it is better to use inter-flanged ones. Chinese stainless steel. DN 65 at a cost of 3,500 apiece. ordered in St. Petersburg came quickly.
Вложения: |
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников инструмент для разжима фланцев..JPG [ 556.54 KIB | Просмотров: 31637 ]
|
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников узел циркуляции из 2-х насосов..JPG [ 554.23 KIB | Просмотров: 31637 ]
|
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников приспособление для разжима фланцев при замене..JPG [ 447.04 KIB | Просмотров: 31637 ]
|
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников снят обратный клапан..JPG [ 472.05 KIB | Просмотров: 31637 ]
|
|