Свалился насос в аварию - на щите автоматики загорелась индикация красным цветом не работает насос циркуляции ГВС.
Первое что пришло в голову , проблемы с обратным клапаном. Обслуживающие ребята отмазались и привели кучу причин почему мог выключиться насос.

Через день опять вывалися в аварию настоял чтобы сняли обратный клапан в конце видео есть ряд фото как это выглядит.

Вывод - на системе ГВС "черные" железные капана ржавеют со страшной силой из за присутствия в воде растворенного кислорода и углекислого газа а если учесть что эта активная вода циркулирует то крайне желательно клапана ставить цветные бронза , латунь , нержавейка. лучше использовать межфланцевые.
Китайские нерж. ДУ 65 обошлись 3.500 за штуку. заказывали в Питере пришли быстро.

The pump fell into an accident - the display on the automation panel lit up in red, the DHW circulation pump does not work.
The first thing that came to mind was a problem with the check valve. The service guys excused themselves and gave a bunch of reasons why the pump could turn off.

A day later I fell out again in an accident and insisted on removing the check valve at the end of the video there are a number of photos of how it looks.

Conclusion - on the DHW system, "black" iron capans rust with terrible force due to the presence of dissolved oxygen and carbon dioxide in the water , and if you consider that this active water circulates , it is highly desirable to put colored bronze, brass, stainless steel valves. it is better to use inter-flanged ones.
Chinese stainless steel. DN 65 at a cost of 3,500 apiece. ordered in St. Petersburg came quickly.


Вложения:
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников инструмент для разжима фланцев..JPG
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников инструмент для разжима фланцев..JPG [ 556.54 KIB | Просмотров: 31643 ]
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников узел циркуляции из 2-х насосов..JPG
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников узел циркуляции из 2-х насосов..JPG [ 554.23 KIB | Просмотров: 31643 ]
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников приспособление для разжима фланцев при замене..JPG
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников приспособление для разжима фланцев при замене..JPG [ 447.04 KIB | Просмотров: 31643 ]
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников снят обратный клапан..JPG
Заржавел обратный клапан на ГВС обвязка теплообменников снят обратный клапан..JPG [ 472.05 KIB | Просмотров: 31643 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB