Итак мы подошли непосредственно к регулировке и настройке расхода ХВС и ГВС в квартире или аналогичном потребителе.
Если зажать регулятор холодной воды на входе в квартиру то при принятии душа можно сварить домочадцев открыв кран холодной воды на кухне или спустив воду в туалете. Да и унитаз может долго набираться. Поэтому качественной регулировки для экономии воды им получить невозможно , снизить давление с 7 до 3 атм или даже 1 возможно но результат выше.
Ниже привожу выписки из СНиП (санитарные нормы и правила) ими руководствуются при проектировании и регулировке.
Согласно СНиП 2.04.02-84 п.
2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
п. 2.28. Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей то есть уже на вводе в квартиру не должен превышать 60 м 6,0 ат.
СНиП 2.04.01-85 п. 5.12. - давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа 4,5 ат.
- свободный напор воды у сантехнических приборов должен составлять не менее:
- для умывальника со смесителем 0,2 ат. - для ванны со смесителем 0,3 ат. - для душевой кабины со смесителем 0,3 ат. - для унитаза со смывным бачком - 0,2 ат.
Итого перед прибором водоразбора необходимое давление - горячей воды - 0,3-4,5 ат. - холодной воды - 0,3-6,0 ат.
Уж кто придумал 0.3 атм холодной воды на душе ...подозреваю кто то прикрывал свою 5-ю точку на предмет недовольства потребителей-жильцов.
|