Текущее время: 12 дек 2024, 20:32

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 07:26 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16491
Экономия воды начинается с :
- Давления воды и соотвественно величины расхода на приборах водоразбора.
- Выбора стиральной и посудомоечной машинки по классу экономичности на одну стирку.
- Выбора унитаза в зависмости от обьема воды на слив " кчества слива".

Установка электронных водоразборных приборов в общественных местах на:
- рукомойниках
- унитазах
- писсуарах

Первое что надо сделать , установить счетчик воды а перед ним фильтр. Если по счетчику придется расчитываться с поставщиками его придется сдать для получения акта допуска с существующими показаниями.

Несмотря на относительно малую стоимость 1 куб.м - 52 руб. с водоотведением , надо обратить внимание что пользуемся мы еще и горячей водой здесь стоимость еще выше 130 руб.м куб а местами и больше.

Смеситель однорычажный отработал 26 лет в семье 4 человека , правда периодически подтягивал крепление и устанавливал подкладки под ручку. Производили на заводе "Знамя октября " Питере по финской лицензии.


Вложения:
Смеситель в ванной комнате завода ..Знамя октября....JPG
Смеситель в ванной комнате завода ..Знамя октября....JPG [ 407.46 KIB | Просмотров: 28835 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:00 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16491
Основной характеристикой воды кроме температуры является давление перед водоразборным прибором.
Рукомойником , унитазом , стиральной и посудомоечной машиной.

Расход воды зависит от давления . чем больше давление тем больше расход.
На входе в дома в Москве сегодня давление около 5 Атм. или кг/см.кв.
Много это или мало , у нас в пионерлагере водонапорная башня высотой 16 метров что дает 1.6 кг/см.кв , расхода воды через водоразборные краны хватает во всех корпусах правда МАХ высота зданий 2 этажа.

Давление по манометру 4.8 Атм или кг/см.кв

Синий это головной счетчик по которому сдаем показания по электронной почте Мосводоканалу. Рыжий внизу прибор это обводная пожарная электрозадвижка.

Изоляция на трубах чтобы трубы не "плакали"и соответственно не ржавели.


Вложения:
Водопроводный ввод холодной воды ХВС. Москва...JPG
Водопроводный ввод холодной воды ХВС. Москва...JPG [ 576.97 KIB | Просмотров: 28761 ]
Водопроводный ввод холодной воды ХВС. Москва..JPG
Водопроводный ввод холодной воды ХВС. Москва..JPG [ 711.1 KIB | Просмотров: 28761 ]
Манометр показывающий давление в сети водопровода ХВС на вводе в здание..JPG
Манометр показывающий давление в сети водопровода ХВС на вводе в здание..JPG [ 942.28 KIB | Просмотров: 28761 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 06:51 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16491
Если давление воды на вводе в дом 4.8 атм. то на первом этаже давление будет аналогичное за минусом потери на счетчик и фильтр.
А вот на 5 этаже если принять высоту этажа 3 метра 5*3=15 метров это 1.5 атмосферы.
Давление воды будет уже 4.8-1.5 =3.3 атм. Разница на расход в кране в зависимости от этажа будет существенная.
При высотных зданиях от 16 этажей уже приходиться ставить насосы повысители , одноступенчатые добавляют 3 атм. 4.8+3 = 7.8 атм. на первом этаже а на 16 этаже 16*3=48 м 7.8-4.8 атм.= 3 атм. Соответственно расход воды при 7.8 и 3 атм. будет отличаться.
Правда нужно понимать что зачастую насосную станцию-повыситель ставят с частотным приводом тогда наш расчет не соответствует действительности. А давление будет зависить от настройки частотного привода.
Но разница 3 атм. между 1 и последним этажом так и останется величиной постоянной.


Вложения:
Насосная повысительная станция холодной воды..jpg
Насосная повысительная станция холодной воды..jpg [ 488.7 KIB | Просмотров: 28734 ]
Частотная станция насосной повысительной станции холодной воды..jpg
Частотная станция насосной повысительной станции холодной воды..jpg [ 416.64 KIB | Просмотров: 28734 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:34 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16491
Клапан регулятор давления воды.

Обычно на верхних этажах редко бывает слишком большое давление.
А вот на первых этажах это серьезная проблема для приборов расхода воды , повышенное давление заметно сокращает срок службы так и для непосредственно объема потребляемой воды и "слитых" в канализацию денег.

На высотных зданиях перед счетчиками воды для уменьшения давления и возможности его регулировки ставят регулятор давления обычно пружинный.
У регулятора давления есть регулировочный резьбовой вентиль сжимающий пружину.

Регулятор давления не может на 100% закрыть проход без разбора воды , "подтекает" поэтому давление после регулятора постепенно сравнивается с исходным давлением. Но при разборе воды регулятор поддерживает заданное давление после себя заметно сокращая расход воды.

На фото на самом деле предохранительный пружинный клапан , но принцип абсолютно одинаковый.

Пружиной тарелка клапана прижимается к круглому седлу.
Вода подводиться под седло и когда давления больше давления пружины проходит приподнимая тарелку , на счетчик и дальше на приборы водоразбора.


Вложения:
Клапан регулятор давления для воды 1.JPG
Клапан регулятор давления для воды 1.JPG [ 533.03 KIB | Просмотров: 28664 ]
Клапан регулятор давления для воды..JPG
Клапан регулятор давления для воды..JPG [ 476.36 KIB | Просмотров: 28664 ]
Клапан регулятор давления для воды...JPG
Клапан регулятор давления для воды...JPG [ 372.29 KIB | Просмотров: 28664 ]
Клапан регулятор давления для воды....JPG
Клапан регулятор давления для воды....JPG [ 336.75 KIB | Просмотров: 28664 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:27 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16491
Итак мы подошли непосредственно к регулировке и настройке расхода ХВС и ГВС в квартире или аналогичном потребителе.

Если зажать регулятор холодной воды на входе в квартиру то при принятии душа можно сварить домочадцев открыв кран холодной воды на кухне или спустив воду в туалете.
Да и унитаз может долго набираться.
Поэтому качественной регулировки для экономии воды им получить невозможно , снизить давление с 7 до 3 атм или даже 1 возможно но результат выше.

Ниже привожу выписки из СНиП (санитарные нормы и правила) ими руководствуются при проектировании и регулировке.

Согласно СНиП 2.04.02-84 п.

2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

п. 2.28. Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей то есть уже на вводе в квартиру не должен превышать 60 м 6,0 ат.

СНиП 2.04.01-85 п. 5.12.
- давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа 4,5 ат.

- свободный напор воды у сантехнических приборов должен составлять не менее:

- для умывальника со смесителем 0,2 ат.
- для ванны со смесителем 0,3 ат.
- для душевой кабины со смесителем 0,3 ат.
- для унитаза со смывным бачком - 0,2 ат.

Итого перед прибором водоразбора необходимое давление
- горячей воды - 0,3-4,5 ат.
- холодной воды - 0,3-6,0 ат.

Уж кто придумал 0.3 атм холодной воды на душе ...подозреваю кто то прикрывал свою 5-ю точку на предмет недовольства потребителей-жильцов.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:09 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16491
Регулировка расхода воды установкой диафрагм на горячей и холодной воды (ГВС и ХВС).

После установки в квартире счетчиков воды и 2-х месяцев пользования подсчет показал одинаковый расход. Правда надо учесть что квартира на 1 этаже 5 эт. дома и давление воды МАХ.

После осознания проблемы (перерасхода воды) пришло решение установки дроссельных шайб расхода между гибкой подводкой и штуцером.
Нашел в запасах старые латунные монеты только вот не помню 1 коп. или 2 коп.
Первые диафрагмы просверлил диаметром - 2.55 мм.
Первая пара 2.55 мин. наполнение за 50 сек.
Вторая пара - 2.0 мм. 85 сек.
Третья пара - 1.5 мм. 180 сек. Душевая сетка 175 сек.

Расход воды мерялся ведром до отметки 10 литров. Сначала включается кран и после установки расхода одновременно включается секундомер и подставляется ведро.

Основной ориентир на ХОЛ + ГОР как видно даже просто при диафрагмировании расход падает больше чем в 3 раза.
При проверке после 1 года на обратной стороне диафрагмы из латунной монеты видны следы износа из за кавитации выражающиеся в появлении лунок вокруг отверстия.

При выборе диаметра отверстия диафрагмы надо учесть что давление ХВС всегда больше чем ГВС это обусловлено потерей давления в теплообменнике при подогреве воды.

К сожалению тогда не озадачивался замером давления поэтому данные показания к давлению не привязаны.


Вложения:
Регулировка расхода воды установкой диафрагмы..jpg
Регулировка расхода воды установкой диафрагмы..jpg [ 214.88 KIB | Просмотров: 28593 ]
Регулировка расхода воды установкой диафрагмы на ГВС и ХВС.jpg
Регулировка расхода воды установкой диафрагмы на ГВС и ХВС.jpg [ 139.45 KIB | Просмотров: 28593 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:01 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16491
При пользовании раковиной на кухне установка диафрагмы малого диаметра на холодной воде приведет к слишком длительному наполнению чайника поэтому особо мельчить не стоит.
А вот горячую поджать на МАХ поскольку большой расход не нужен а помыть посуду достаточно и малого расхода.
Обычные "аэраторы" установленные на заводах не расчитаны на малые расходы.
Аэратор хорошо работает при достаточном расчитанном напоре что дает увеличение объема струи воды за счет подсоса воздуха , но мы расчитанный напор уменьшаем и аэратор работает хуже.

На сетке аэратора на фото , толстым слоем лежит окалина из труб это красноречиво говорит об отсутствии фильров на входе ГВС и ХВС в квартире.
Если посмотреть на аэратор то вокруг сетки по центру , по краям по контуру видна круговая прорезь для эжекции воздуха при проходе воды через аэратор.

В некоторых статьях говориться об уменьшении расхода при применении аэратора мои замеры на 15 этаже 5 этаже и 1 этаже это опровергают замер расхода воды с аэратром и без дает разницу не более 1-2 % (в пределах погрешности).


Вложения:
Вид аэратора изнутри без фильтра на входе в квартиру..JPG
Вид аэратора изнутри без фильтра на входе в квартиру..JPG [ 318.79 KIB | Просмотров: 28533 ]
Аэратор душевого смесителя со стороы выхода..JPG
Аэратор душевого смесителя со стороы выхода..JPG [ 401.24 KIB | Просмотров: 28533 ]
Откручивание аэратора газовым ключом через тряпку..JPG
Откручивание аэратора газовым ключом через тряпку..JPG [ 73.9 KIB | Просмотров: 28533 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 18:20 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16491
При проведении измерений на раковинах на 3 этаже 15 этажного здания на раковинах смесители Российского производства с вентилями показали заметно больший расход воды по сравнению с Китайскими одноручными смесителями.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 13:41 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16491
Установка диафрагмы для уменьшения расхода воды на водоразборном кране.

Год назад попалась картинка в книжке как это решали раньше.


Вложения:
Установка диафрагмы для уменьшения расхода воды на водоразборном кране..jpg
Установка диафрагмы для уменьшения расхода воды на водоразборном кране..jpg [ 436.77 KIB | Просмотров: 25302 ]
Установка диафрагмы для уменьшения расхода воды на водоразборном кране...JPG
Установка диафрагмы для уменьшения расхода воды на водоразборном кране...JPG [ 109.42 KIB | Просмотров: 25302 ]
Установка диафрагмы для уменьшения расхода воды на водоразборном кране....JPG
Установка диафрагмы для уменьшения расхода воды на водоразборном кране....JPG [ 329.78 KIB | Просмотров: 25302 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 05:44 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16491
Если необходимо "зажать" большое давление то возможно появление сильного шума на регуляторе.
Для борьбы с шумом последовательно ставят вторую диафрагму для распределения перепада давления и снижения шума.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB