Зачастую получив в подарок от предшественников теплопункт с плохо работающим или неработающим элеватором начинаешь копать книжки и интернет но это долго и длительно.
Самое простое и не требующее особых усилий это проверить коэффициент смешения элеватора.
Основным пожалуй условием провести два измерения подряд.
1 - в том положении задвижек какое есть в первоначальный момент.
2 - открыть все прижатые ( задвижки - регуляторы- балансировочники-регуляторы расхода)на потребителей в здании.
Это особенно актуально если система отопления капитально ремонтировалась или добавлялись новые потребители.
Достаточно измерить температуру в 3-х местах.
1 - на подаче теплоносителя перед элеватором.
2 - после элеватора отопления.
3 - на обратке со здания.
Класс прибора для измерения температуры особой роли не играет , удобства пользования конечно добавляет но для оценки работы элеватора отопления нам не требуются идеальные показания температуры , если измерения проводить одним прибором.
Для расчета подмеса применяется формула И = (t1-t2)/(t2-t3)
если еще проще
1-2
2-3
После поделить первый результат на второй. если результат близкий к 2.2 то остается радоваться что с элеватором все хорошо и искать проблемы в других местах.
Если внимательно посмотреть первое фото то появилось новое место измерения t 4 .
Если t 4 = или близка к t 3 то все хорошо.
А вот если больше то это проблема.
Настройка Элеваторных узлов отопления.